本帖最后由 今生来世间 于 2016-11-26 14:39 编辑

一台三P 风冷的小库,需要保鲜而已,也就0-5度之间。上门检查的时候 环境温度28 ,高压1MPA  低压力0.07MPA .库温度26  看是缺药水了,然后充氟进去制冷正常。过后隔了半个月就不行了,不过发现冷库高压指钟抖动不正常
发表于 2016-11-26 14:28:42 | 显示全部楼层
静等荣昌老师回答
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:41:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
平时就修空调 冰箱 ,初次接触冷库求助赐教
发表于 2016-11-26 15:17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-26 15:23 编辑
今生来世间 发表于 2016-11-26 14:41
平时就修空调 冰箱 ,初次接触冷库求助赐教


提问时请把制冷剂的种类也写上。
加氟后的高低压压力和库温是多少了啊?时隔半个月,是不是系统存在泄漏啊。
看加氟前的高低压压力是太低了,假设是R22制冷剂,库温26度,此时的蒸发温度约为21度左右,对应压力约为0.937MPa绝压=0.837MPa表压。扣除回气管路一定的压力损失,此时的低压压力也应该在0.7~0.75MPa表压左右。压力相差太大了,系统肯定存在泄漏。
发表于 2016-11-26 19:11:04 | 显示全部楼层
系统有漏点,以前系统进入过空气
发表于 2016-11-26 20:09:04 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-26 15:17
提问时请把制冷剂的种类也写上。
加氟后的高低压压力和库温是多少了啊?时隔半个月,是不是系统存在泄 ...

荣昌师傅,冷库请教:一台三相电风冷冷库,环境温度18度左右,温度设定-16到-19度,最低只能达到2度多,低压0.1MPa,高压15MPa,R404制冷剂,内机电子膨胀阀连接室内蒸发器管路一路结冰,请教荣昌师傅,这是什么故障,怎么修,谢师傅
发表于 2016-11-27 06:05:06 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2016-11-26 20:09
荣昌师傅,冷库请教:一台三相电风冷冷库,环境温度18度左右,温度设定-16到-19度,最低只能达到2度多, ...

低压压力太低了,先把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,运转十分钟后如果低压压力还不会上升,那就是系统中的制冷剂不足了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 05:49 , Processed in 0.054934 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表