容老师麻烦看看这个是因为什么关系造成的问题 谢谢在线等

[复制链接]
发表于 2016-11-24 22:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
w1219966010 发表于 2016-11-24 19:44
是冻雪糕的库 是老式用钢管盘管的那种 用的是强制风冷 机器是雪梅的牌子 那个结霜的是膨胀阀与电磁阀中间 ...

那个不是回气管啊,那是高压的供液管。
你的故障可能是过滤器堵了,或者电磁阀没有打开。
发表于 2016-11-24 22:54:44 | 显示全部楼层
w1219966010 发表于 2016-11-24 19:44
是冻雪糕的库 是老式用钢管盘管的那种 用的是强制风冷 机器是雪梅的牌子 那个结霜的是膨胀阀与电磁阀中间 ...

如果是截止阀与膨胀阀链接的管子,这个管子不能结霜的,结霜说明有堵的地方,先更换过滤器 在试机
发表于 2016-12-9 22:59:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电磁阀坏,或过滤网堵