新人求助 冷库高压管内响手摸上去感觉用液体流过!望老师傅指教 谢谢

[复制链接]
发表于 2016-11-21 22:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 w1219966010 于 2016-11-21 22:27 编辑

新人求助 今天和同伴去一个冷库,库房的人反应只要室外温度一变化降温,就开始开始出现机组在停机的状态下库房温度上升一段时间后,冷库高压管内有异响 同时手摸上去感觉用液体流过。有时候压缩机定盖结霜,摸起来拔凉。 观察了一下确实如库房人员说的 我朋友看了不知道什么原因 我是刚入门的学徒更加不知道怎么回事 望老师傅指教 新人不让发图片没办法发抱歉
PS:室外温度为零下1度 高低压管的压力我不知道 朋友测试的没看到
   我看了润滑油观察镜 里面的润滑油显微微的黄色 指标在稍稍的有点低 但是没到低的位置
   我查了一晚上的资料 看起来症状像 “压缩机湿冲程”不知道对不对
   库房的人说过夏季坏过一下 高压管出现过漏 放了全部R22重加过 好像加的过量自己放过 不知道是不是还是R22过多引起的
   库房人说过库内的散发器清霜后 好过一段时间没出现过 现在刚刚有寒流过来就又出现这样的情况

   麻烦各位老师傅指点一下 谢谢麻烦 学习一下 谢谢
发表于 2016-11-21 22:26:32 | 显示全部楼层
热交换下降了呗,放点冷媒出去
发表于 2016-11-23 23:49:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是冲程又叫湿超车,(还有干超车,冬天会出现)制冷剂多了,放掉多余的,压机正常温度温热的。冷库里没有高压管,全是低压管,是有液体流动的声音的,正常的。
发表于 2016-11-24 06:40:44 | 显示全部楼层
易修屋 发表于 2016-11-23 23:49
是冲程又叫湿超车,(还有干超车,冬天会出现)制冷剂多了,放掉多余的,压机正常温度温热的。冷库里没有高 ...

专业术语不能随便自行变改,专业术语辞典中不存在你说的那些,自行定义的术语自己使用就行了。
如把制冷剂自行定义成“雪种”、“冰种”等,都是不规范的;还有把制冷剂叫成“冷媒”的,那是错误的!与真正的冷媒(载冷剂)相混淆了,制冷剂是制冷剂,冷媒是冷媒,是两种不同性质,不同用途的介质。专业人士必须首先自己要专业和规范。
 楼主| 发表于 2016-11-24 14:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-24 06:40
专业术语不能随便自行变改,专业术语辞典中不存在你说的那些,自行定义的术语自己使用就行了。
如把制冷 ...

蓉老师 我前面说的情况麻烦问一下是不是 会液现象 我现在跟的师傅是半路出家的 而我学的专业也不是制冷 好多术语看不懂 请指点 谢谢
发表于 2016-11-24 15:56:32 | 显示全部楼层
w1219966010 发表于 2016-11-24 14:44
蓉老师 我前面说的情况麻烦问一下是不是 会液现象 我现在跟的师傅是半路出家的 而我学的专业也不是制冷  ...


所谓压缩机湿冲程,是指压缩机在运转中吸入了大量的过潮过湿气体,使压缩机机体结霜的现象。这种现象也叫“带液”,“冲缸”,“潮车”,叫法都是规范的专业术语。
停机后的最初数分钟内如果出现一些细微的声响,或手摸管道有些轻微的振动,是高低压压力在平衡过程中气体流动而产生的,这是一种正常现象。但湿冲程不会在停机后产生,机体结霜也不会在停机后发生。除非是多台机并联的系统,前面的机组停了机,而后面仍有机组在运行,停机的机组又没关阀门,才有可能造成停了机的机组结霜。
 楼主| 发表于 2016-11-24 19:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-24 15:56
所谓压缩机湿冲程,是指压缩机在运转中吸入了大量的过潮过湿气体,使压缩机机体结霜的现象。这种现象也 ...

谢谢,您的指点! 我遇到这个不是机组停机后数分钟出现的,而是等机组冷却后,气缸顶部无温度,开始高压管出现异响后用手触碰高压管觉得有液体流动,之后就会出现机组的压缩机缸头部结霜的问题。希望您不要介意我的这种打破砂锅问到底的冒昧态度,自己想多学习点为自己以后生机多点帮助 谢谢您
发表于 2016-11-25 07:08:29 | 显示全部楼层
w1219966010 发表于 2016-11-24 19:58
谢谢,您的指点! 我遇到这个不是机组停机后数分钟出现的,而是等机组冷却后,气缸顶部无温度,开始高压 ...

那就是供液管上的电磁阀失灵,或者压缩机的气阀关闭不严,造成高压液体倒压的现象吧。
 楼主| 发表于 2016-11-26 00:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-25 07:08
那就是供液管上的电磁阀失灵,或者压缩机的气阀关闭不严,造成高压液体倒压的现象吧。

谢谢您的指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 03:47 , Processed in 0.061514 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表