电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4031|回复: 9

请荣昌老师帮我看看这个冻库的配置对不对,还有现在的问题是怎么回事

[复制链接]
发表于 2016-11-16 20:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lanshe2495 于 2016-11-16 20:12 编辑

这是这个库的配置。请帮忙看看配置有不有问题,库的尺寸是
185CM,213CM,217CM,原来他的主机是放在库顶上的,现在我们加了20米管子,把主机移动到了室外(不知道这样会不会有影响),现在我把膨胀阀调整在中间位置,R22加到刚刚霜接到压缩机回气管,现在库温只能达到零下12度左右,化霜电加热检测了没问题主机比风机高。落差大概1米,移动之前没太注意,温度能达到多少,只记得拆机的时候压缩机上全被冰包住的,膨胀阀滤网看了不脏,请问老师我这个是配置有问题还是移动外加管引起的呢?同时移动还有个保鲜库,没问题,哦差点忘了现在我的回气压力零下11度的时候低压表压是2KG,现在室外温度大概16度左右,库里冻了许多货,是餐馆用的货架上基本是满的,压缩机的图片发不上来。是用的比泽尔的三匹压机、加的管是和他原来一样大的16和10个的
IS7X$UMFY1%UBZ89QL[ON4H.png
JI,M5IDEM69J$LWNE`DPC.png
M5%JODCEARF2}F0%[B`%}10.png
发表于 2016-11-16 23:39:09 | 显示全部楼层
感觉蒸发器有点小一号,感觉DD22更好点,或制冷剂加多了
发表于 2016-11-17 05:28:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-17 05:47 编辑

库房容积约8.5m3,机组和冷风机都配得过大,用2P机和DD1.5的冷风机就足够了,选用1#芯的膨胀阀即可。
库容较小,系统的热负荷小,如机组等配置得过大,蒸发压力和低压压力会很低,正常情况下的回气过热度会较大,压缩机的运转温度高,时常就会利用加大膨胀阀的开启度或增加系统制冷剂的加注量来降低回气过热度,致使压缩机在运转中机体结霜,不能正常运转,制冷效率反而降低了。
 楼主| 发表于 2016-11-17 09:08:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-17 05:28
库房容积约8.5m3,机组和冷风机都配得过大,用2P机和DD1.5的冷风机就足够了,选用1#芯的膨胀阀即可。
库容 ...

谢谢荣昌老师的及时回复,请问荣昌老师要是我移动这个库配置正常的话,我加长那么长的连接管,对机组会有怎样的影响?有解决办好吗?因为这个库不是我做的,这次我只是给他移动主机,我想请问一下荣昌老师,现在他这个库要是不改变配置,还有补救办法让他能达到零下18度吗?
发表于 2016-11-17 09:24:12 | 显示全部楼层
lanshe2495 发表于 2016-11-17 09:08
谢谢荣昌老师的及时回复,请问荣昌老师要是我移动这个库配置正常的话,我加长那么长的连接管,对机组会有 ...

系统内移库改装,原则上接管应按压缩机上的接口口径连接,不得缩小管径,尽量减少管路弯道和反落差(即压缩机高)。加长的管道应适当补加一些制冷剂。
发表于 2016-11-17 12:35:25 | 显示全部楼层
把阀调小半圈。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-17 19:47:31 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-17 09:24
系统内移库改装,原则上接管应按压缩机上的接口口径连接,不得缩小管径,尽量减少管路弯道和反落差(即压 ...

谢谢老师回复
 楼主| 发表于 2016-11-17 19:48:08 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2016-11-17 12:35
把阀调小半圈。。。。。

谢谢回答,已经好了

发表于 2016-11-17 20:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
怎么修的发表一下
发表于 2018-8-8 11:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-8 12:09 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-11-17 05:28
库房容积约8.5m3,机组和冷风机都配得过大,用2P机和DD1.5的冷风机就足够了,选用1#芯的膨胀阀即可。
库容 ...


荣昌师傅我想想修建一个冻库,方便给您的联系方式吗?

请问你是在哪的?   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:45 , Processed in 0.066482 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表