发表于 2016-11-10 09:14:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
958257049 发表于 2016-11-10 08:59
要0.7MPa=7公斤,太多了吧

我说的是系统低压压力7公斤,你却理解成灌7公斤重量的氟,是一样吗?跟你说个现实吧,5P压缩机的系统,有的可加注5公斤的氟量,有的还可以加注10公斤重量的氟进去!你能懂这些是什么缘故吗???所以你会说成“7公斤太多了吧”。  
你理解不了这个问题!如氟瓶里1公斤重量的氟压力是7公斤,10公斤重量的氟压力还是7公斤,重量公斤与压力公斤完全是不同的两种概念!所以你不懂!!!去问你的“师傅”吧。
 楼主| 发表于 2016-11-10 22:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-11 05:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-11-10 09:14
我说的是系统低压压力7公斤,你却理解成灌7公斤重量的氟,是一样吗?跟你说个现实吧,5P压缩机的系统,有 ...


是你理解错了吧,我没说加进雪种的重量7公斤,可能我说的公斤你就理解成重量了,,,,
我这边把加进压缩机里的的压力叫做公斤懂!

比如说空调的压力,雪种表上4.5,我们都叫4.5公斤,不知道你怎么理解成加7公斤重量的雪种了,   
是我把冷库5匹压缩机,档成5匹空调一样,一般空调加最多5公斤问题还不大,可是7公斤就太多了所以我说你说的太多了,我百度查了下1MPa=10公斤,,,,最简单的我说的公斤不是重量的公斤,是压力的公斤,能理解的懂?

冷库不知道,我这边加什么东西的r22压缩机的都只加到3.5压力,他就冷了,也就没加了比如干燥机的,空调的,海鲜冻水机的
发表于 2016-11-11 05:57:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-11 06:01 编辑
958257049 发表于 2016-11-10 22:44
是你理解错了吧,我没说加进雪种的重量7公斤,可能我说的公斤你就理解成重量了,,,,
我这边把加 ...


是我理解错还是你写错?“要0.7MPa=7公斤,太多了吧”?这是你说的,加多了就是说“太多了吧”,如果指压力高,那就应该说“压力太高了吧”,不是“太多了”,先生,你说谁错了?让大家说说。理解能力没你强?
压力单位的叫法是另一回事,不管叫什么压力单位都行。兆帕(MPa)是国际通用压力单位;公斤(千克)/平方厘米(kg/cm2)是原常用的公制压力单位,在专业上,现在不主张用此单位了。
不任什么制冷系统,尽管是低压压力,该是多少就多少,不是你认为高了“你说的多了”就高了,而是应该多少就多少!空调的蒸发温度是固定的,所以低压压力也是固定(恒定)在0.5MPa(约5kg/cm2)左右,而不是你和你的“师傅说的4.5公斤”;冷库5P机的加注量不能与空调相题并论!5P系统有的加5公斤制冷剂,同样的5P系统有的要加10公斤都是可能的!你懂吗?低压压力是随库温的蒸发温度而变化的,不是固定的!即库温高,低压压力就高,库温慢慢降下来,低压压力也会随之慢慢降低的。你自己说的库温23度,那低压压力应该是多少?不是0.7MPa(7公斤)是多少???你不懂拧不清就不要在这里瞎扯!
发表于 2016-11-13 17:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
压力单位公斤实际是kgf/cm2,简读公斤。
发表于 2016-11-13 21:32:38 | 显示全部楼层
还是先把配置说一下,需要多少温度?环境温度?
就可以给出大约的到达温度时高低压力,不同的库温低压也不同。
发表于 2016-12-11 11:27:33 | 显示全部楼层
好,从你们的技术性讨论中,大家从中学习到了知识!谢谢!
发表于 2016-12-16 16:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
4楼荣昌板主描述很详细。
发表于 2016-12-19 20:47:39 | 显示全部楼层
路过学习学习,都是高手说的也很详细
发表于 2016-12-19 22:30:55 | 显示全部楼层
1) 你查(P-T)表,3公斤压力对应多少蒸发器饱和温度?
2) 距离压缩机吸气阀15厘米处的管道温度多少,自己用温度计测一下?
求过热度,DT=2-1  如果DT(你这种冷库,过热度取10℃正常)太大的话就说明你的冷媒少了(当然也有看膨胀阀开度调小了,等等原因)
3)测一下高压,对应PT表,算出冷凝器的饱和温度
4)测一下冷凝器出口的温度
求过冷度,DT=3-4  如果DT(冷凝器出口的过冷度一般为5.5℃)太小说明你的冷媒加少了
5)这种封闭式活塞压缩机的回气温度尽量不要超过65℉,即18℃。
发表于 2016-12-20 11:19:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 13821447602 于 2016-12-20 11:21 编辑

压力与新旧没有关系,和运行工况有关系,你的师傅也是无语了。你把冷库充爆了,回气也不会是五公斤
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 03:49 , Processed in 0.055457 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表