3P格力柜机变频空调开机十分左右显示U5

[复制链接]
发表于 2016-10-26 21:10:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3P格力柜机变频空调开机十分左右显示U5,雪种不缺,开机外风扇转,压缩机有动作异响,大小管不凉,。会不会四通阀串气?会不会严重堵塞?

是不是压缩机挂了,还有一个电磁阀控制雪种流量的有影响吗
发表于 2016-10-26 21:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-26 23:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有数据,也不清楚代码何意
 楼主| 发表于 2016-10-27 00:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
zjlzy 发表于 2016-10-26 23:07
没有数据,也不清楚代码何意

去年修过,也是这个问题,搞不明白
发表于 2016-10-27 12:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
是整机电流检查测故障
 楼主| 发表于 2016-10-27 12:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机挂了?还是外机线路板?
发表于 2016-10-28 11:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
U5,室外机电流检测故障,查看相关检测偏置电阻是f变质,压缩机电流是f过大
发表于 2018-3-26 18:08:16 | 显示全部楼层
电子膨胀阀卡死了
电子膨胀阀 12v 过流所致
发表于 2018-3-26 19:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
我修过U5的都是漏氟引起的查漏加氟就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 10:41 , Processed in 0.057316 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表