查看: 4320|回复: 6

急求助,5P空气能更换压机后,回气管不凉

[复制链接]
发表于 2016-10-14 20:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 晨风华 于 2016-10-14 21:54 编辑

     两台空气能并联供热,一台5P空气能压机卡缸,,更换后,抽真空,加R22冰种,高压压力19KG,低压压力6KG,(因隔离一台的压力就是这样),蒸发器分岐管有冰凉结露。高压管温度90度,回到压机低压35度左右,电流8安左右,热水温度42度,后我关掉另一台机后,运行一个小时后,水温下降2度,我怕回气不够凉烧掉压机,然后关掉。
     第二天把雪种放到高压16KG,低压4.3KG,电流7.5左右,蒸发器分岐管稍凉,稍有露,高压管温度90度,但回气管还是不凉,蒸发器风扇吹出来的风也是不凉的,环境温度是27-30度。
    回气管不凉的原因,求助各位大师分析下解答,万分感谢了。
    (拆下来的压机的油是很清晰的)

   
发表于 2016-10-15 12:45:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjj555 于 2016-10-15 12:46 编辑

是电子膨胀阀还是其他节流?不能放氟,建议按照铭牌加注量定量加氟即可。
发表于 2016-10-15 15:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请长时间抽真空,定量加注制冷剂
 楼主| 发表于 2016-10-15 19:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 晨风华 于 2016-10-15 19:32 编辑

是爱默生热力外循环膨胀阀,铭牌没有标明雪种充注量
发表于 2016-10-15 23:40:22 | 显示全部楼层
如果膨胀阀没问题,看干燥过滤器是否有脏堵。
 楼主| 发表于 2016-10-16 11:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
我摸着过滤器和膨胀阀进出口的温度和湿度,都和隔离一台差不多。我还是找不到原因在哪
发表于 2016-10-17 07:59:41 | 显示全部楼层
路过 期待答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )