查看: 1722|回复: 2

9排管蒸发器下4排结霜,上5排不结霜求帮助

[复制链接]
发表于 2016-10-2 18:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚装的15P制冷系统,9排管蒸发器下4排结霜,上5排不结霜求帮助
发表于 2016-10-2 19:02:26 | 显示全部楼层
是不是用分液头了?1.供液不均,如果是分液头需要掐管调2.供液均,制冷剂不够或者膨胀阀调节不对。两天前安装的新库就是供液不均,调整了下,加了点制冷剂就好了
发表于 2016-10-3 18:46:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分液不均匀造成的吧, 分液头 应该90度朝上,或者朝下,不能平放    膨胀阀节流后是气液混合气体,平放的话上面拱的是气态,下面是液态, 这样就会出现上面不结霜下面结霜  希望对你有帮助