发表于 2016-10-22 17:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把致坏的原因找出来,比如是结冰卡住了扇叶引起电机烧毁。那这个问题就关系到室内系统设计的问题了。如果不排除根源,你就是换一百个风机也会有问题的
发表于 2016-10-22 17:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
我给你举个例子,我这边有个库也是经常扇叶被冰打烂,换了好多次,把电机转速换成低转速拉,水化霜阀调小,等等改调的都调过了还是不行。那是个速冻库,风机并铝排管的,存货是海鲜。我们设计师傅给出的理由是风机装的位置太低,然后铝排化霜时库内湿度太大,导致扇叶在快速排冷时结冰严重。最后给出改良方案,重新提高风机高度,把库一分为二,将风机和铝排隔开。最后再也没有出现类似的情况了
发表于 2016-10-23 23:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我用微光的电机,质量还可以
发表于 2016-10-26 11:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
要找风机坏的原因,不然!!!