电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: lyc841214

师傅帮忙看看冷库问题在哪

[复制链接]
发表于 2016-10-3 20:43:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lyc841214 发表于 2016-9-29 22:23
谢谢各位师傅!今天小弟又过去了,把膨胀阀调大了半圈,高压20mpa(这种天气我也觉得偏高).低压在0.15左右 ...

这种状况夏天不可能用的,而且很费电
发表于 2016-10-4 05:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
假设冷凝温度不变,压缩机制冷量是随着蒸发温度下降而降低的,配比冷凝面积越来越小,低温机冷凝器会比高温机小,济南百福特的一体机是行内公认冷凝器配比小的,夏天就会出现高压高的情况,你的是3HP低温机组,冷凝器能是多少?单风扇一体机,百福特的是23平方,也是可以对付用的。还有个问题你制冷剂冲了多少?我怎么记得我用404的时候,库温-20低压都已经不到1了呢?你给的压力是库温多少情况下的?至于加大冷凝器的问题,觉得成本能接受就可以考虑,客户那边能解释清楚就行,别到时候客户认为你搞了一个不合格的机组给他,结果自己辛苦,赚的可怜,客户还不信任再压尾款那就疯了。通常做法夏天高温期把压力调低能用就行,把高压保护调高尺度拿捏好了,制冷速度会慢,电费会高。大型机组风冷凝器我会要求客户喷淋,就是用水管浇冷凝器高压就下来了,有条件接个水管也行。高温天气也就十几天忍忍吧,我记得最近有个4HP一体机,冷风机的冷库,制冷剂加了3kg左右吧,当时没称,拉温就很快了,你加了多少?
发表于 2016-10-5 19:09:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.冷凝器配小了,第2内机或膨胀阀选大了,或制冷剂加多了。