大金KFR-35W/BP空调,开机压缩机不启动,代码H0,求助

[复制链接]
发表于 2016-9-25 21:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,开机后内外风机启动,压机不启动。查故障代码为H0,为外机传感器故障。测外机传感器电阻均为18K,估计都是20K的电阻。开机后,内外风机转动,压机不启动。测传感器电压,室温、管温为1.7V,排出管为3.6V,其下拉电阻分别测得33K,33K,5K。外风机运行一两分后,保护关机,内风机一直启动。
这样查下来感觉传感器都正常啊。这怎么办,难道只能换板?
发表于 2016-9-25 23:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
此大金空调价位在3千多,外机主板问题
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:22:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机量了下电阻,小而且全通。量变频电路时,发现有问题,n和u之间导通电阻很大有3M,和其他也有0.6M这是不是不正常啊。还要测下控制电路电压看是不是正常。如果正常,换个变频器估计能搞定
 楼主| 发表于 2016-10-1 13:49:23 | 显示全部楼层
拆下来拆腾了下,那个0.6M又没有了。不知道是不是测的时候电没有放干净还是怎么回事。变成了正向4,反向5,而且有规律,这下又没有把握了,这个变频器是好还是坏呢?根据脚型估计这个变频电路是三菱ps21564-p,得到这个信息后,再加电后,查询故障代码时又变成了L5,这是外机过载故障啊,控制电压15v正常,但量24,25,26脚电压时,发现Vfo(24脚)为0.25v,Vcfo(25脚)为7.1v,Vcin(26脚)为1.051v,似乎启动了保护啊。怎么检测是外电路的问题还是变频器的问题呢?
 楼主| 发表于 2016-10-1 14:45:23 | 显示全部楼层
再测26脚对地电阻为3.93k,正常的电阻应为0.85k,大了好多,这样本来正常的电流经他这样一检测就保护了,在电路上找到取样电阻看看是不是有问题
 楼主| 发表于 2016-10-1 18:34:13 | 显示全部楼层
找到原因 了,连着1K采样电阻的一个0欧电阻开路了。连起来就好了,这么简单,可是这种双层板真难找线。顺便想加下F,没想到压力大来0.8,等啥时候热了再说吧,就是难加啊。谁有没有好办法给变频加F?
发表于 2018-6-12 21:45:18 | 显示全部楼层
sunguest 发表于 2016-10-1 18:34
找到原因 了,连着1K采样电阻的一个0欧电阻开路了。连起来就好了,这么简单,可是这种双层板真难找线。顺便 ...

哪里的采样电阻?
发表于 2018-6-12 22:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
传感器附近电阻吗
发表于 2020-7-30 20:55:44 | 显示全部楼层
取样电阻是哪一个?在哪个位置?谢谢指教!
发表于 2021-6-21 11:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
是R167电阻吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 05:07 , Processed in 0.059460 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表