 楼主| 发表于 2016-9-25 21:37:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我还是懂点点电 发表于 2016-9-25 18:44
换了过滤器和膨胀阀就修复了?那貌似不是冰堵吧,是膨胀阀有问题吧

此机故障现象,如果达到-11度回气管,膨胀阀就开始化霜过一会儿库温开始上升,只有关掉压机过一段时间再开机,库温才能下降。只能降到-10度。
发表于 2019-3-19 12:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
夜景4 发表于 2016-9-23 13:43
你都说冰堵了,那肯定就是系统不干净,有水啊

哪里赌的   是膨胀阀

你好大师请教您一下修冰堵的最佳方法,望赐教谢谢
发表于 2019-3-21 13:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加大过滤器,放掉冷媒,分段冲洗管道