电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7943|回复: 8

怎么查电器漏电?

[复制链接]
发表于 2016-9-21 17:23:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家是怎么查电器漏电的?比如电锅。
发表于 2016-9-21 17:31:42 | 显示全部楼层
正规方法是使用兆欧表
发表于 2016-9-21 17:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最简单又方便就用万用表最大的电阻档测,地线对火线和零线有阻值就漏电,无穷大就无漏电
发表于 2016-9-21 18:03:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2016-9-21 20:15 编辑
李铨 发表于 2016-9-21 17:32
最简单又方便就用万用表最大的电阻档测,地线对火线和零线有阻值就漏电,无穷大就无漏电


不能这样误导!万用表的电压太低并不能真正测出绝缘电阻。正确的是沙发所说。但电子器件不能使用机械摇表测量。电机、发热盘、电源变压器、电缆都应该用摇表来测绝缘电阻!
楼下那位更不靠谱!
楼主!告诉你吧!首先用万用表x10档(机械表.数字表在这不合适)分别测地(外壳金属)与L/N的电阻2M以上可通电试之,但还没完!把电器放绝缘板上改用二线排插给电器供电。注意千万别摸外壳!切记!切记!切记!重要的事已经说过三遍了!!!这时用表250v交流档量外壳与地(真是地!大地的地!干的话搞点水)之间的电压,怎么有50多伏!不怕!选小一档125v档再量!呵!少了!有20多伏!吓死宝宝了。这是感应电压来的(用10v档都量不出多少。)。接好地线就可使用!(注意两插一定要正后都量过后才可。)怎么了用125v档还有50v,用50档还有50v。那、那、那真漏电会死人的!再找找那没修好吧!
发表于 2016-9-21 18:55:25 | 显示全部楼层
用电笔测.漏电氖泡发亮
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2016-9-21 17:31
正规方法是使用兆欧表

用万用表可以测出来吗?
发表于 2016-9-22 10:52:10 | 显示全部楼层
维家者 发表于 2016-9-22 09:10
用万用表可以测出来吗?

严重漏电的可以检测出来
发表于 2016-9-28 15:44:42 | 显示全部楼层
学无止境2015 发表于 2016-9-21 18:55
用电笔测.漏电氖泡发亮

你这种方法不靠谱,四楼方法很正确,我家用的爱德牌电饭煲,煮饭时试电笔微亮不麻手,用万用表交流250v或50v档测电压,一支表笔接电饭保内胆,一表笔接水龙头,都是表笔稍动一下在10伏以内,
发表于 2016-9-29 06:45:18 | 显示全部楼层
有的漏电用万表可测出。然后从电源进线端开齿分段。断开查。
   (有错子   )
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-9 00:55 , Processed in 0.070864 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表