冰柜总是烧保护器,和启动器

[复制链接]
发表于 2016-9-16 19:24:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个冰柜,用于食堂的,里面全布的裸露的铜管,带风扇散热,最开始里保护器和启动器烧坏了,换了没一个月又是这样,后面换了很多个,不是保护器,就是启动器坏,请问师傅们这是什么原因
发表于 2016-9-16 19:33:09 | 显示全部楼层
压缩机线圈正常吗
发表于 2016-9-16 19:47:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很明显压缩机质量非常好,一直工作在超高温高压状态,想办法解决这个问题,还有就是压缩机本身出现啦电流偏大的问题但又能工作,我以前遇到过,换一个压缩机解决问题
 楼主| 发表于 2016-9-16 20:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
mzglen 发表于 2016-9-16 19:33
压缩机线圈正常吗

没有测量,一般正常阻值是?
发表于 2016-9-16 21:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
可能更换的配件质量问题,也可能系统配置不分适,造成压缩机过载。
发表于 2016-9-16 22:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了,换压缩机,局部短路
发表于 2016-9-17 07:16:14 | 显示全部楼层
真得换压缩机了。
发表于 2019-9-18 22:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习,再学习
发表于 2019-9-20 10:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
看一下是否有冰堵,造成压缩机负荷过重
发表于 2019-10-4 17:44:18 | 显示全部楼层
学习了