冷库温度-16度,低压压力1个,高压压力12个,r22的雪种,5p压缩机,想问各位师傅雪种是多还是少了
发表于 2016-9-10 15:15:05 | 显示全部楼层
根据这个温度低压稍微低了点(-16度正常应该在1.2-1.5左右),高压是低了,正常应该在15-17左右。这是个什么库?要求多少度?机组运行还可以啊。回气端结霜到哪里啊?到机组了?还是回气端口?表面看机组冷媒有点多。但不清楚现场情况。不敢确定。自己浅见,仅供参考。
发表于 2016-9-11 19:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂不够?
 楼主| 发表于 2016-9-13 12:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
有没大神来告诉我
发表于 2016-9-13 13:54:38 | 显示全部楼层
你这句话说的,上面人家给你指点不是大师?要怎么才叫大师,给你一步到位说出故障点你也没把基本数据说清楚啊。你说的大师我估计是指神仙。有大师也不会来了。对了你说的是大神大神仙估计论坛没有有也是大师。
发表于 2016-9-14 16:38:47 | 显示全部楼层
你可以关注丹佛斯的公众号,然后里面有个软件和App,下载“制冷尺3.3”就知道相应蒸发温度下的表压是多少,再扣除管路损耗之类的,就估计出来了,膨胀阀要在出厂的时候,你去看荣昌老师的帖子吧