膨胀阀选多大的合适?

[复制链接]
发表于 2016-8-17 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 crazylove 于 2016-8-17 17:19 编辑

冷库是3×5×2.7高,机组10P谷轮半封闭,配DJ85冷风机,需要库温降至-25℃,(冷媒用的是R22)请问选择多大的膨胀阀合适!

现有7.5膨胀阀一个不知道能不能用,请高手帮忙配置一下,谢谢。

IMG_2520.JPG
发表于 2016-8-17 19:17:25 | 显示全部楼层
用7P压缩机就足够了!哪用得了10P机?配DJ60冷风机,5~6#R22的膨胀阀就行了。
NRF7-1/2HW100膨胀阀大了。如果安装10P机,也能勉强用上。
发表于 2016-8-17 20:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
丹佛斯TEX2阀芯4号
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:15:31 | 显示全部楼层
设备型号大小是客户指定的,谢谢老师们的解答。
发表于 2016-8-19 08:31:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-20 21:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-8-17 20:00
丹佛斯TEX2阀芯4号

22制冷剂能用TEX2?
发表于 2016-8-22 09:45:40 | 显示全部楼层
antoniomei 发表于 2016-8-19 08:31
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

我问我们这里专业配冷库的师傅是这么讲的,
-18度的库  1匹配6.5-8m3体积。
-25度的库  1匹配4-5m3体积
-30度的库  1匹大概也就配2m3体积了
每降低5度  蒸发面积相应减少20%,还要视保温情况而定,一般这个配置都偏大,但是绝对可靠
所以算来10匹是巧合了,还有别和老师傅顶嘴