高低压管结冰

[复制链接]
发表于 2016-8-17 14:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漯河昆仑 发表于 2016-8-16 23:41
没有移机何来管子憋!两年也不会太脏,风口风力正常吗?重新抽空定量加会有惊喜

老兄,谁告诉过你没移过机管子就不会憋的?美的的机器管子不憋都是很大的师傅装的,一般师傅装机没有不憋的。
两器不脏,风速正常。就检查管子呗
发表于 2016-8-17 15:47:08 | 显示全部楼层
大家都来分析一下,如果排除内机蒸发器脏,风机风量小的原因,如果缺氟,那应该蒸发不到粗管结冰。
两个管子都结冰,说明制冷剂在高压管子里就开始在蒸发了,那也就是说在外机内部就有节流的地方了?这解释不通啊?请高手来解答
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢各位老师,这个问题我也想不通
发表于 2016-8-25 22:15:19 | 显示全部楼层
大小管都结冰了,那内交管温为何还不报防冻结保护而停机?那不成了冰箱了。
发表于 2016-8-25 23:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
上海老陈家电 发表于 2016-8-25 22:05
谢谢各位老师,这个问题我也想不通

你有没有测过压力电流?光说两管结冰让大家都摸不着头脑,猜这个原因很伤脑筋的呢
发表于 2016-8-25 23:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-17 15:47
大家都来分析一下,如果排除内机蒸发器脏,风机风量小的原因,如果缺氟,那应该蒸发不到粗管结冰。
两个管 ...

万一毛细管或电子膨胀阀处堵,压机运行几乎像是在抽真空,这时,粗管细管都结霜也是有可能的吧
发表于 2016-8-25 23:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
用表打下压,看看缺氟还是,在看看电流。因该就看出来问题的。
发表于 2016-8-26 07:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
是不是柜机?有可能是内蒸发器背面太脏了,以前我就修过,用水枪来喷干净后完美解决问题!