大金中央空调VRV3,型号RHXYQ16SY1.使用年数已经第五年。从第四年开始接连出现L1 故障报警,更换压缩机变频电路板,故障消失,机组恢复正常。公司一共有三十几套机组,两年来陆陆续续基本上已经全部更换了一遍了。想请教大师,这种故障相继出现的原因,是否有合适的预防措施。目前个人总结一下三点可能的故障原因:1 ,天气气候原因,去年高湿,高温;今年持续高温38以上;2、外机的散热翅片一直未进行清洗保养;3、电路板的积灰;
以上是个人的分析,望老师分析指正,谢谢!
还有就是现在我的手上有将近30块的大金16P压缩机变频板了,哪位老师能够分析或者检查出故障部位,或者愿意帮忙检修,付费的。谢谢!
发表于 2016-8-9 23:17:36 | 显示全部楼层
L1基本是板挂了。双变频的坏的也频繁。可以加我QQ331828429
我们交流下。
发表于 2018-4-10 16:28:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
[url=大金中央空调LC L5 U2 U4故障维修 https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=726090 (出处: 家电维修论坛)]大金变频板维修[/url]
发表于 2018-4-10 19:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个机型,变频板有缺陷的,换了好挣钱
发表于 2018-4-11 08:24:18 | 显示全部楼层
我这里vrv3很多,基本故障都是换压缩机、变频板、风机!变频板损坏我这里多数是由于压缩机引起的!变频板就修好过一块,还是由于电路板断线抱着试试看的想法去弄得!
发表于 2020-8-9 01:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
大师们  请问一下大金h3故障怎么处理
发表于 2020-8-9 07:00:30 | 显示全部楼层
还带打广告的