今天检查一台冷风机组。5HP压缩机,膨胀阀用的是一体可调的哪种。膨胀阀调到结霜状态。温度下到10°左右就不下了。稍微回调一点,温度可以降到6°左右,再往下降就太慢了。此时的低压是0.4左右。高压2.0左右。这是什么原因啊?搞了一下午没有搞出来。重新抽空加氟也不行,回气管不结霜。把膨胀阀回调到中间的位置,高压升高到2.4左右压缩机停机。哪位师傅给判断一下。压缩机和膨胀阀如下:
pzf.png
ysj.png
发表于 2016-8-6 08:29:19 | 显示全部楼层
各位大师,像楼主图上的这种澎涨阀三根管子要怎么接呢(貌似没看见在哪里可以用来调节流量)
发表于 2016-8-6 09:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也不懂计算,也不知道楼主的制冷系统与库房匹不匹配。光从压力来看,感觉制冷系统还是流量不够,也就是节流过度。
发表于 2016-8-6 14:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
外机脏不脏,散热不好,温度也打不下来
发表于 2016-8-7 05:58:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-8 00:06:45 | 显示全部楼层
一线138 发表于 2016-8-6 09:52
我也不懂计算,也不知道楼主的制冷系统与库房匹不匹配。光从压力来看,感觉制冷系统还是流量不够,也就是节 ...

高压都2.4了;还截流过度,
发表于 2016-8-8 20:44:31 | 显示全部楼层
艾默生谷轮5匹压缩机怎么配这么廉价的内平衡膨胀阀啊,膨胀阀质量很次.....配的¢?的阀?
发表于 2016-8-8 22:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀是不是阀心小了,或者膨胀阀过滤网有些脏
 楼主| 发表于 2016-8-18 00:46:49 | 显示全部楼层
膨胀阀应该是3号的,我用5号的阀芯换上也不行。把R22的冷媒放了放,压力正常了。温度还是拉不下来。已放弃。谢谢各位关心。
发表于 2016-8-18 01:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷库一般设定-18度,回气压力应在0.1Mpa左右,慢慢细心顺时针关闭节流阀一圈一圈观察调整,如电流超负荷,可放氟,降至0.1即可。理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 19:28 , Processed in 0.063596 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表