查看: 1274|回复: 2

求助老师

[复制链接]
发表于 2016-8-1 23:16:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5匹柜机,室外机单风道,一个扇叶散热。压缩机串气,后更换同型号压缩机,发现四通阀卡如果,无制冷效果,四通阀去除,管路直通。外电机风扇叶子断了,没有合适的,换了一个3匹的电机上去。现在不开机平衡压力,1.3。开机制冷剂,低压0.2。加氟后,低压,压力没有明显改变,但压机电流飙升,15分钟左右,压机过热保护。使用场所,服装厂,内机出风口小,内机脏。我想请问一下各位师傅,这是什么原因?5匹的外机用3匹的外电机散热不好?内机脏,风口风速低?还是有什么地方脏堵?请师傅指点一二,谢谢。
发表于 2016-8-1 23:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看怎么像系统堵
发表于 2016-8-2 07:20:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1首先清洗外机散热器和内机蒸发器
2散热马达小了,没风叶淘宝定,
3把管道过滤器和节流器换了.换机头首先换过滤器.
省心呀
注意外机和外机散热散冷.
服装厂毛尘多注意常清理.
不清理机头难保呀!