R410a定量加氟,钢瓶段的空气如何排出?气冲法肯定不行啊!

[复制链接]
发表于 2018-6-9 06:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单表一样地,
发表于 2018-6-9 10:03:16 | 显示全部楼层
用复合压力表啊****
发表于 2018-6-9 15:13:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我一直用气顶出来的,楼主你就别担心了,真的你想太多了不好。。。
发表于 2018-6-9 17:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
也可以用液体顶,也可以用气体顶,随便怎么都行。
发表于 2018-6-9 18:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
为何要双表不明白
发表于 2018-6-9 19:54:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-10 04:50 编辑

看来你对空调的真空和加氟操作还是不够熟悉,单压力表阀和双压力表阀都能很方便也很简单地进行排空和加氟操作的,但只需在双歧表管组的中间管上加接一只阀门,或者直接选购中间管带有阀门的即可。
单压力表阀:
连接好空调至真空泵间的加氟专用加氟单表阀管组并打开表阀后,开启真空泵抽至真空,关闭表阀后停止真空泵运转,卸下接真空泵的接头改接氟瓶(氟瓶倒置),打开氟瓶阀,旋松接表阀的管接头,此时此段加液管中的空气被氟瓶里的液态制冷剂溢出,约喷出2秒钟后旋紧管接头,打开表阀即可向空调系统内加注R410A制冷剂了。
双压力表阀:
连接好空调至真空泵间的加氟专用加氟双表阀管组(双表歧管的低压端接空调加液嘴,高压端接氟瓶,中间管接真空泵)并打开高低压端和中间管阀门后,开启真空泵抽至真空,关闭高低压表和中间管阀门后停止真空泵运转,卸下接真空泵的接头改接氟瓶(氟瓶倒置),打开氟瓶阀,旋松接高压表阀的管接头,此时该连接管中的空气被氟瓶里的液态制冷剂溢出,约喷出2秒钟后旋紧管接头,打开高压表阀后,氟瓶里的R410A制冷剂即可向空调系统加注了。
发表于 2018-6-9 22:09:28 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2016-7-31 19:49
定量加是多少啊   不会求师傅解答    全面一点的

空调外机有制冷剂重量的,抽真空用电子秤按外机铭牌重量加就行