厨房用三门地柜冰箱配置求助

[复制链接]
发表于 2016-7-31 16:41:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一、压缩机:原来用的应该是丹佛斯380瓦的那种,R22的制冷剂,现更换的是霓虹QD142的,R12的制冷剂。
二、过滤器:原来用的是3分的铜的过滤器,在冷凝器出口安装,现更换为2分的,安装在蒸发器入口,冷凝器到蒸发器用了4米左右的铜管连接。
三、毛细管:原来的是2.0的,3米左右,现在更换了一条,规格一样,短了50公分左右。
四、冷凝器:5.4平方的翅片冷凝器。
五、蒸发器:12的铜管,明装。大概28米。
六:冷凝器与蒸发器高低压连接管:6和9的,大概4米。
七:目前运行情况:低压0.9公斤压力左右,压缩机和风机运行电流:2.8A,冷凝器出口温度大概38度左右。箱内铜管全部挂满霜,用手摸粘手。压缩机回气管有少部分水珠。这是运行两小时的情况。
问题:过滤器挂水珠,手摸凉凉的。毛细管也挂水珠。
请教各位:我这情况能否长时间运行?谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-31 16:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
目前的运行部分图片
IMG_20160731_132848.jpg
IMG_20160731_132726.jpg
IMG_20160731_132826.jpg
发表于 2016-7-31 16:52:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你是修冰柜,还制造冰柜?
 楼主| 发表于 2016-7-31 17:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
我是搞维修的,大部分制冷系统都功率偏大。想请教一下大家,系统如何正确匹配合适。现在我的过滤器都结露。不知道行不行,制冷看起来也可以。过滤器开始以为脏堵,换一个也这样
发表于 2016-7-31 17:34:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-31 19:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-7-31 17:34
厉害,这样装过滤器没见过

你认为过滤器正确的安装是怎样的呢?
发表于 2016-7-31 19:59:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-31 21:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-7-31 19:59
过滤器:原来用的是3分的铜的过滤器,在冷凝器出口安装,现更换为2分的,安装在蒸发器入口,冷凝器到蒸发器 ...

是箱体和机头分开的,机头和冷凝器还有散热风机在一起。柜里只有蒸发铜管,机头挂在墙上,柜在地下,中间用铜管连接。就和空调差不多
发表于 2016-7-31 22:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
一线138 发表于 2016-7-31 21:37
是箱体和机头分开的,机头和冷凝器还有散热风机在一起。柜里只有蒸发铜管,机头挂在墙上,柜在地下,中间 ...

这样的结构和管冷冷库差不多吧,这个情况是不是压缩机排气量比原来那个小了呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-23 02:37 , Processed in 0.065984 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表