海信变频空调1.5匹间歇性制冷

[复制链接]
发表于 2016-7-29 14:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 大郭 于 2016-7-29 15:11 编辑

2009年海信KFR-35GW/27FZBPC变频空调,开始是外机不工作,本地维修和海信售后均无配件更换,也不会修。联系了论坛内的李劲松师傅,把外机板寄过去给修好了,在此十分感谢。现在的问题是制冷半小时后就吹自然风,外机停止工作,内机面板显示01-05度。现在刚加完氟,外机散热也简单清洗,问题仍未解决,现求助各位朋友给想想办法.
  QQ:305543593
发表于 2016-7-29 16:38:15 | 显示全部楼层
外机风扇转速够快吗,相关传感器有没有量。
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:30:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2016-7-29 16:38
外机风扇转速够快吗,相关传感器有没有量。

我不懂空调知识,只是能简单的把表面故障表述,正打算自己更换内外机传感器,请问您知道是多大的么?
 楼主| 发表于 2016-8-2 08:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
天津李师傅已经给建议更换传感器,问题已经解决,谢谢大家