冷库冰机疑难杂症求教

[复制链接]
发表于 2016-7-27 21:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师好,我处有一去年冬天新装冻库冰机,冷凝器是风冷的,R404A冷媒,最近出现个疑难杂症,就是压缩机结霜,室外环境温度28-36度,库温零下7℃时,高压1.7Mpa,低压0.1Mpa,压缩机吸气阀出轻微结霜,从-7℃开始,库温下降很慢,两个小时降不到零下10,压缩机开始结冰,蒸发器结冰,库温开始回升,之后压缩机就结冰越来越重,暂停后,检查库里冷风机,正常,膨胀阀感温包位置,正常,室外风冷式冷凝器表面,正常,风机正常,压缩机油位1/2,膨胀阀滤网前一阵刚清洗过,干燥过滤器也检查过,融霜后放出一点冷媒,再运行,故障依旧,随停用。[
另外说明一个情况,这台新机组刚进入夏天后出现了高压高低压低的现象,经常中午高压(大于2.3Mpa)报警停机,晚上低压报警停机(0),清理干燥器,膨胀阀,冷凝器,并把室外冷凝器风机扇叶调换方向(由压出式换成吸入式),之后库温-8℃时,高压在1.7,低压在1.0左右,未再出现高压停机。
发表于 2016-7-27 22:18:20 | 显示全部楼层
有漏点 堵      降不下去是冷媒不够
发表于 2016-7-28 07:39:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统堵塞是不存在的!否则压缩机也不会结霜了。这点要注意:压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!!!出现结霜有两种可能:一是膨胀阀的开启度过大,或者阀配大了(阀芯选大了);二是系统中的制冷剂加注过多。先将膨胀阀的调节杆放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!!!运转半小时后,如果机体上的霜仍不融化,或者没有融化的迹象,这才能证明是系统中的制冷剂加多了,必须分次逐渐放去。
压缩机结了霜,压缩机效率大大降低,甚至完全不压缩,有的低压压力也不会高,但制冷温度下降缓慢,甚至不下降。高压压力高,检查冷凝器的散热情况,彻底清洗冷凝器,确保通风散热好,注意系统中的不要多加制冷剂。
发表于 2016-7-28 10:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,也谢谢荣昌老师的精彩解答!
发表于 2016-7-29 16:01:48 | 显示全部楼层
依环境温度高压不够,R404A冷凝温度46℃以下,超过高压必升~保护,依照环境温度、高低氟压、电流,很容易断出膨胀阀是否有问题,改善冷凝是对的,必要时回气端加KVL阀
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:10:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-28 07:39
系统堵塞是不存在的!否则压缩机也不会结霜了。这点要注意:压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结 ...

谢谢老师的答复,我把丹佛斯的膨胀阀开度调小了点,大概1/4圈,结霜不严重了,但是又出现了低压过低报警停机的情况,恢复后压缩机又开始结霜,再次调小了1/8圈后还是结霜
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:13:54 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-7-29 16:01
依环境温度高压不够,R404A冷凝温度46℃以下,超过高压必升~保护,依照环境温度、高低氟压、电流,很容易 ...

谢谢答复,曲轴箱压力调节阀可以后加么?原始设计是没有的,我这台机组感觉设计的有问题,膨胀阀稍微开大点就压缩机结霜,稍微关小点,容易出现压缩机低压过低报警停机,我觉得有个能调阀的话会好点,但是能调现在也没法改造,不好弄,你说的曲轴箱压力调节阀加上的话会不会好点?
发表于 2016-7-30 21:23:31 | 显示全部楼层
小小轮机长 发表于 2016-7-30 19:13
谢谢答复,曲轴箱压力调节阀可以后加么?原始设计是没有的,我这台机组感觉设计的有问题,膨胀阀稍微开大 ...

结霜就放掉些制冷剂
发表于 2016-7-31 18:48:59 | 显示全部楼层
小小轮机长 发表于 2016-7-30 19:13
谢谢答复,曲轴箱压力调节阀可以后加么?原始设计是没有的,我这台机组感觉设计的有问题,膨胀阀稍微开大 ...

整体要您自己评估,机组是否过小,库内货物、使用情况;重点是冷凝,阀前温度;
降温慢:机组小?入货量大?阀芯?缺制冷剂?还是那句话:依环境温度、高低氟压、电流判断系统;
KVL阀:在蒸发器与压缩机管路短、过热难以控制的情况下,可以有效的防止压缩机过载(恒回压)低压OK,
阀体有没有问题?外平衡?确定正常~继续改善冷凝~双速或调速风机~认真清洗冷凝器!(依阀前温度)
蒸发器结冰:库房、货物、使用,冷风机配置、可否提高风速、是否源于冷凝、氟等
发表于 2016-7-31 19:01:58 | 显示全部楼层
机组回气端结冰,说明制冷剂蒸发的不够,把膨胀阀调小些,回气管结露就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-12-3 05:10 , Processed in 0.062564 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表