1.5p空调单向阀冰堵

[复制链接]
发表于 2016-7-23 20:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现象:有时 开机细管上霜。低压很低。过一会,机器正常。
      有时 开机一直细管上霜,低压很低。手动给四通阀加电10秒。然后制冷就正常了。
      有时 开机一直细管上霜,低压很低。目测单向阀和副毛细上霜,加热主毛细管出口。然后制冷就正常了。
     换四通阀,加强抽真空,长时间抽真空,问题依旧。
发表于 2016-7-23 20:39:49 | 显示全部楼层
你把单向阀换掉。
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:48:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
454779148 发表于 2016-7-23 20:39
你把单向阀换掉。

单向阀换过了,问题依旧,考虑是不是系统还有水分,或者是脏堵.....
发表于 2016-7-24 06:59:33 | 显示全部楼层
单向阀是否反了,不可能细管结霜。