楼主: 军仔A

荣师傅等制冷高手们,来帮忙

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-10 08:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坐等,我还有个问题这样子的话,空库能多久能达到零下14度,,
发表于 2016-7-10 10:40:13 | 显示全部楼层
军仔A 发表于 2016-7-10 08:29
雪种是r22,我记下了一组数据,库温零下12度时,低压力一公斤,高压15公斤,

先把两只膨胀阀的调节杆都恢复至出厂状态,即调至中间位置上,以后也不得随便调动。这件事做好了吗?
库容14.5立方,配8P机是大的不得了了!两个DD3000w冷量的蒸发器等于是60的中温蒸发器,与8P机是相配的。
R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度左右,对应R22的压力约为0.274MPa绝对压力=0.174MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.12~0.15MPa表压左右。先把膨胀阀调节杆的事处理好,运行稳定后(约半小时左右)再判断系统中的制冷剂是否到位。没做好膨胀阀的事,就不要再提问了!