压缩机回气管结冰了什么原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:08:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
凹凸猴 发表于 2016-7-5 21:04
夏天这个天气加到回气管稍微有点冷的感觉就行了,多了除了浪费以为,关键怕结霜后管子化霜会流水,客户要找 ...

管子是流水,今天加后运行压力2公斤啊134a的制冷剂。这是怎么回事呢
发表于 2016-7-5 21:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了,这就看温度够不够用,若够用回气管少量结霜也无防。
发表于 2016-7-5 21:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yht123 发表于 2016-7-5 20:37
不用看压力表的压缩机运行压力吗?

不同制冷剂不同压力,制冷效果好就是够了,回气结露即可
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:40:19 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2016-7-5 21:28
氟多了,这就看温度够不够用,若够用回气管少量结霜也无防。

不用看压力表吗?
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:40:54 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-7-5 21:35
不同制冷剂不同压力,制冷效果好就是够了,回气结露即可

不用根据压力表来看吗
发表于 2016-7-5 22:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
yht123 发表于 2016-7-5 21:40
不用根据压力表来看吗

看啊,范围左右以效果为主