电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 花开在旅途

请问制冷剂过多和过少都会回气管和压缩机结霜吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-6 21:08:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一是冷冻液的问题,二是蒸发器是不是结霜厉害,结霜厉害导致蒸发器换热性能减小,低压管回霜,且低压的压力与库温不符
发表于 2016-7-9 21:45:44 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
发表于 2020-6-15 17:10:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享。。
发表于 2020-6-16 09:18:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 巩义 于 2020-6-16 09:22 编辑

空调氟过多或过少回气都会结霜,加多氟不说了。前几天修个格力变频挂机,外机粗细管子都接冰霜,蒸发器干净,内风机风速也正常,空调开送风档,让蒸发器冰化干净,再次打制冷模式,开机细管很快结霜,量410压力只有0.4MP,加制冷剂到0.7MP,空调制冷恢复正常。粗管和细管都不在结霜。因此说410制冷剂氟少也会引起粗管结霜。
发表于 2020-7-4 19:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-7-2 19:57
就空调而言一般地说系统循环原理和冰箱冰柜没啥区别,空调系统缺氟时表现出的症状和冰箱冰柜也是差不多, ...

少氟回气管(低压管)结霜几乎不可能。
发表于 2020-9-10 21:22:13 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2020-9-11 15:18:03 | 显示全部楼层
还是要了解制冷原理,完全气化,并且回气温度高,低压管是不可能结霜的,那么结霜的原因就是没有完全气化或者回气温度非常低,低于零度。
发表于 2020-10-5 20:09:17 | 显示全部楼层
狼迹天涯K 发表于 2020-7-4 19:15
少氟回气管(低压管)结霜几乎不可能。

空调工况少制冷剂是要结霜的,现实和理论都可以解释的。
发表于 2020-11-18 15:18:41 | 显示全部楼层
空调,加多了,没遇到结霜的,氟少了5匹遇到回气管结霜的,小的机器没遇到,倒是毛细管出口,氟少了肯定会结霜的。