格力空调开机几个小时跳闸

[复制链接]
发表于 2016-6-25 14:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修过两台这样的现像,一台为三匹,开机不定时漏电跳闸,最后查到为风口与主机连接线被老鼠咬破了,当制冷时水湿了线就跳闸!另一台半小时到1小时跳闸!最后查到原因制冷时铜管主机风口连接线受潮,或者线的保护皮断裂,造成漏水,全换解决
发表于 2016-6-25 14:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
最后那里打错字,漏电才对
发表于 2016-6-25 17:20:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空气开关或漏电保护器有问题。
发表于 2016-6-25 19:41:21 | 显示全部楼层
室内外连接线的可能性大,用摇表测测看。
发表于 2016-6-26 16:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
出外机的电源线可能有短路或者破皮换一条就知道怎么回事
 楼主| 发表于 2016-6-26 21:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
我现在想!应该是冷凝水的毛病!因为一次跳完!就频繁!
发表于 2016-6-26 22:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
我今天也修到一个美的大3P的,是内外机连接线被老鼠咬破皮,水管结露后造成短路,
发表于 2016-6-26 22:19:54 | 显示全部楼层
测电流了吗
发表于 2016-6-27 00:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
一般,我还是遇到这种问题,我就会带个摇表过去摇一下,一般都是线路问题。前几天刚修一台,工作4个小时才跳闸
发表于 2020-8-9 10:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
SUMMY1234 发表于 2016-6-24 23:20
同样的问题但我出现在一台5匹的科龙上~电路板电源线空开什么的都换过了但还是一样!不要漏电开关机器很正常 ...

就是不要高压开关,剪断,然后短接内机两根黄线吧?