电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4536|回复: 5

格力多联机问题请教

[复制链接]
发表于 2016-6-24 17:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 caish 于 2016-6-24 17:41 编辑

一台格力多联机,是那种三个压缩机带三个内机的,节流装置是电子膨胀阀。其中一个3P的不定时出现E4,上午上门测低压3个压,电流11A。加氟到4个压,电流14A,压机热保。放氟,用水淋压机再次启动放氟至3个压电流11A能工作一段时间,在能工作时机器开始工作时细管结霜,过大约10分钟化霜,工作半小时细管冰,粗管比常温凉一点点,内机出风口13度,效果还可以。但不定时报E4.四通阀中间那个回气管常温,两器干净,外机散热良好,内机过滤网干净出风口风也很大。下午再次上门加氟到4个压时压机再次热保。环温36度。刚好边上还有一台同样多联机,这个正常工作时低压5.5个压,电流14到15A。细管凉,粗管冰。开始工作时细管也不会结霜。报E4的4个压电流就14A,旁边正常工作的5.5个压电流电流14A.请教是压机问题还是四通阀串气还是什么问题?
发表于 2016-6-24 17:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:35:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2016-6-24 17:50
正常的四通阀是制冷时左边的热,中间跟右边的凉。

因为回气管比常温凉一点点,四通阀中间不可能凉吧
发表于 2016-6-24 18:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,是系统有水。就像冰箱的冰堵一样不定时。处理方法就是在液管加冷库过滤器,把系统的水吸掉。祝你好运
发表于 2016-6-24 19:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-5-4 11:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享一下