电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3056|回复: 7

请教荣昌版主,冷库降温慢,怎么调整!

[复制链接]
发表于 2016-6-10 15:35:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   5匹的冷冻裤,R22制冷剂,环境温度30度,库温零下7度,低压0.15MP,高压2.2MP,库温下降的慢,怎么样调整。谢谢!

发表于 2016-6-10 16:18:51 | 显示全部楼层
首先,膨胀阀不可随意调整!应保持出厂状态,调节杆应处中间位置。
R22制冷剂,库温零下7度,此时的蒸发温度约为-12度,对应压力约为0.330MPa绝压=0.230MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa表压左右。
环境温度30度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,冷凝温度即为38~45度之间,对应压力约为1.361~1.631MPa表压,而现在的实际高压压力为2.2MPa,明显高出很多,说明冷凝效果太差了!检查冷凝器是否太脏,应彻底清洗干净!

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
国强电修部 + 4 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-6-11 09:24:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2016-6-10 16:18
首先,膨胀阀不可随意调整!应保持出厂状态,调节杆应处中间位置。
R22制冷剂,库温零下7度,此时的蒸发温 ...

非常谢谢版主,您能在万忙中给我回帖,我很感动,冷凝器不脏,这个冷库以前有人修过,我想是不是膨胀阀调的太小了,望您赐教。
发表于 2016-6-11 09:51:12 | 显示全部楼层
1521575935 发表于 2016-6-11 09:24
非常谢谢版主,您能在万忙中给我回帖,我很感动,冷凝器不脏,这个冷库以前有人修过,我想是不是膨胀阀调 ...

高压那么高,冷凝器又不脏,如果压力显示没问题,那是不是冷凝器配得过小,或者是系统中的制冷剂过多?风扇风力怎样?
如果膨胀阀调的过小,低压压力不会那么高,高压是随低压变化的,那高压也不会超高。
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:17:02 | 显示全部楼层
谢谢版主,冷凝器看起来不脏,我刚才还是用高压水枪清洗了冷凝器,等下我再看看压力情况。在版主这里学到了很多东西。
发表于 2016-7-3 20:59:56 | 显示全部楼层
膨胀阀的开启度怎样,你可以去冷库看看蒸发器结霜情况在说。不是就嘴上说说。高压偏高,一个是散热不好,一个是制冷剂偏多,过滤器堵塞等都会引起的。
发表于 2016-7-7 15:06:46 | 显示全部楼层
给冷凝器浇水看看高压下降吗,冷库制冷有没有改善,你零下7度吸气有回霜,看看回的大吗,我记着荣昌制冷师傅告诉我在吸气阀体附近就是正常,机头电机的翅片要是有霜就是回大了,你给有霜的地方倒点水结冰瞬间就炸裂那就是实霜,放点氟,要是倒水就化了或者结冰速度很慢不炸裂,荣昌老师傅说了你肯定动膨胀阀了开大了
发表于 2016-7-7 23:16:47 | 显示全部楼层
冷凝器问题,高压太高,散热不好,要不机组是不是在一个密闭空间,或者冷凝器偏小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-29 19:31 , Processed in 0.065238 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表