查看: 3130|回复: 8

65风冷模块故障求教????

[复制链接]
发表于 2016-6-2 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
12匹双压缩机清华同方风冷模块,以前被修过,本人接手换了个压机,过滤器很多黑油,,
环境温度30度左右,运行低压3公斤,高压15公斤,制冷效果差,关机后3分钟换的新压机
内有阀片冲击的声音,还很大,是不是回压造成的?效果差压力低是不是堵了?要怎么维修?
雪种确定是够了,膨胀阀也调了,
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:41:27 | 显示全部楼层
???。。。。
发表于 2016-6-2 22:05:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机 明知道系统脏  你还直接更换压缩机,效果能好才怪呢, 系统没问题,油回变黑么、 首先你的清洗下系统吧,这个是最基本的吧
 楼主| 发表于 2016-6-3 13:36:31 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-6-2 22:05
换压缩机 明知道系统脏  你还直接更换压缩机,效果能好才怪呢, 系统没问题,油回变黑么、 首先你的清洗下 ...

换了过滤器,用氮气简单的吹了下,难道真的要用药水循环洗系统?
发表于 2016-6-3 16:23:55 | 显示全部楼层
凝结的瞬间 发表于 2016-6-3 13:36
换了过滤器,用氮气简单的吹了下,难道真的要用药水循环洗系统?

储液器 和气氛离器 你都换了?
发表于 2016-6-5 17:45:58 | 显示全部楼层
风冷模块一般用的椒是涡旋压缩机,声音大是回气不足造成的。
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:16:07 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-6-3 16:23
储液器 和气氛离器 你都换了?

我也想换,但暂时没这2个罐子,
发表于 2016-7-3 20:54:36 | 显示全部楼层
膨胀阀阀芯会不会太大了,调小膨胀阀,运行后在检查。
发表于 2016-7-3 22:25:45 | 显示全部楼层
有没有结垢情况或者循环水量小