电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2641|回复: 7

今天换压缩机的情况,大家帮忙判断一下

[复制链接]
发表于 2016-5-30 21:44:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天帮朋友换3台10匹压缩机,第一台换上抽空,加氟6.5公斤,低压4公斤,制冷正常,第二台换上后,抽空加氟,开机压缩机电流18.5,几分钟后慢慢升到30A.然后压缩机保护。反复多次。怀疑压缩机故障,又换上另外一台,抽空加氟,电流18----22A,怀疑系统堵。清理系统后(系统正常)。加氟4公斤电流22A.十几分钟后压缩机发出很大噪音,电流下降到18A,低压3公斤,正常4.5公斤,加氟电流加大(正常17.6A)。放氟到3公斤,液管结露,回气管不凉,我怀疑压缩机故障,请问各位帮忙判断一下,天加多拖一,4台外机8套系统拖一台内机
发表于 2016-5-30 22:08:06 | 显示全部楼层
风冷水冷,确定系统没水没堵,谷轮144?
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风冷,过滤器也换了,,,,,
发表于 2016-5-30 22:41:10 | 显示全部楼层
看样子是,毛细管或者过滤器有堵。
发表于 2016-5-31 07:30:11 | 显示全部楼层
刚换的压缩机不可能又出故障,系统抽真空后要保压观察一会儿,如果系统有不凝性气体,高压压力会升高,电流上升,再看系统节流处是否有结霜现象,过滤器前后是否有温差,高低压阀是否完全打开?制冷状态下3KG压力排气管结露是正常的。
发表于 2016-5-31 08:23:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-5-31 09:36:32 | 显示全部楼层
膨胀阀是不是有问题?
发表于 2016-5-31 15:12:01 | 显示全部楼层
不是压机的故障,重点杳管路和控制电路,以前我也换过这样的机,你的机是什么牌子的?因为你换了压缩机管路没有清理就会有这种情况。