发表于 2016-5-25 19:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障:一台谷轮5匹一拖二冷库,一个冷冻一个冷藏,用两个温控表控制。冷藏的化霜总是化不了,结冰特别厚,已经损坏两个蒸发器风扇电机了,加热管也已经都换新的了,还是化不干净,最后发现是管路上的电磁阀一直开着估计是内部损坏,冷藏库虽然已经开始化霜但是电磁阀不关闭,才导致化霜市蒸发器还有氟流动结霜。

问题是:我想问的是冷冻库和冷藏库两个电磁阀如何接线,化霜是需要两个库同时化霜吗?如果不同步会有什么影响?
发表于 2016-5-25 20:51:59 | 显示全部楼层
我最近做了两个双温库,都是只用一人冷风机,冷藏室与冷冻室中间装个风扇,另装一个温控器控制冷藏室温度。效果很好!
发表于 2016-5-25 23:51:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么要一拖二  在冷冻与冷藏之间的墙上开个洞 安装一个风扇 让控制器控制这个风扇就可以了, 简单方便,主控制箱只控制冷冻就好了  冷藏也不需要滑爽
发表于 2016-5-27 12:49:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-8 00:11 编辑

楼上。那你的冷冻库多大。保鲜多大。冷冻库小保险大能行吗
我保鲜库用风机延时化霜
发表于 2019-10-29 22:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱已经配好了,管路怎么走呢,只用一个分歧管2电池阀就可以吗?
发表于 2019-11-7 22:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-8 00:12 编辑

电磁阀制冷的时候是通的,不制冷或者化霜应该是闭死的,你这个问题应该是控制器的程序的问题
控制器没有问题,检查加热丝是否正常,化霜感温探头是否正常,化霜时间可适当延长