1.5p挂机加氟利昂老是3个压力,定量也是,弄得我都不知道怎么办了,外边都有30多度了。
发表于 2016-5-19 13:04:53 | 显示全部楼层
检查一下压机吸排气.........
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没问题,效果也可以
发表于 2016-5-19 13:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过一个变频空调,加氟加不进去,
发表于 2016-5-19 13:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
压力表坏了
发表于 2016-5-19 13:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
昨天刚修一台,故障一模一样,是海信变频,R22的主机始终3个压力左右,效果一般,开机几分钟回气管还结霜。内机热交清洗干净就可以了
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
qianqianyu 发表于 2016-5-19 13:32
昨天刚修一台,故障一模一样,是海信变频,R22的主机始终3个压力左右,效果一般,开机几分钟回气管还结霜。 ...

我这个效果还行,粗管冰凉,就是加多少氟利昂都是3个压
发表于 2016-5-19 15:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
过滤罐或毛细管脏堵
发表于 2018-4-15 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2018-4-15 20:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
と秋日私语ξ 发表于 2016-5-19 15:03
过滤罐或毛细管脏堵

如果堵了,那低压不是更低吗