新老师傅进来猜猜吧,其实简单的故障。5p空调不制冷

  [复制链接]
发表于 2016-5-22 10:35:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
KEYTT 发表于 2016-5-21 19:36
大师傅 美的5P空调 老机子  三跟火线和一根零下。装好之后面板上的灯一闪一闪的,闪的很快。起初我以为是 ...

一个黑头,下面的是连接管连到铜管上的,如果是这个的话,就是一个开关,高压,低压的保护开关,低压开始没有压力时,接通就好了,待氟充好了断开就行了,你这时候测量一下,看看是不是通的,有氟不能,那就证明坏了,直接接通也可以的
发表于 2016-5-22 11:40:47 | 显示全部楼层
大块头大智慧 发表于 2016-5-13 16:18
是有故障的,这些基本常识我是不会拿出来说的,只有一定基础经验才知道,没有技术上的疑难问题。

不是四通阀被人动过了吧
发表于 2016-5-24 12:31:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qxqxqxqxqxqxq
发表于 2016-5-24 12:38:08 | 显示全部楼层
11楼正解。。。
发表于 2016-5-24 20:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
就这样还修空调,短接加氟,就好了吗,不需要查漏点?准备年年加氟
发表于 2016-5-24 22:03:00 | 显示全部楼层
缺F或者漏F,开机压缩机运行,低压压力为负或者0,低压保护开关断开,外机停机。部分空调会间隔尝试启动,如果超过3次,整机保护内机停止工作。
发表于 2018-4-23 07:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
ZPW72748912 发表于 2016-5-13 16:15
启动电容坏了,

380v的5p哪来启动电容