电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2604|回复: 4

九阳电压力锅

[复制链接]
发表于 2016-5-9 09:28:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
没电源,保险丝好的5v没有 电源块JYBL-01怀疑坏了用vlper22代替还是没电源是不是不能用22a代替啊
发表于 2016-5-9 09:35:41 | 显示全部楼层
看电路如果12脚,5678脚连在一起的就可以代换,如果还没有输出,在检查其他元件。
 楼主| 发表于 2016-5-9 09:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强电修部 发表于 2016-5-9 09:35
看电路如果12脚,5678脚连在一起的就可以代换,如果还没有输出,在检查其他元件。

是连在一起的,换上vlper22还是没电源
发表于 2016-5-9 10:19:15 | 显示全部楼层
电源块周围还有坏件没有检查到。
发表于 2016-5-9 10:22:55 | 显示全部楼层
有启动电路的话,检查一下是否良好?次级有无短路、断路?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-8 00:06 , Processed in 0.051281 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表