冷水机高压保护求助。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-17 20:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-19 11:12 编辑
455541933 发表于 2016-4-17 13:45
问你排气管道上,也就是压缩机到冷凝器的。最好上图,螺杆还是活塞?系统是什么样的


压缩机到冷凝器管路上只有一个高压探头。其他什么也没有。我怀疑是制冷回路哪里有堵塞。比如过滤器,膨胀阀。
如果搞不好,只有叫厂家了。
问题解决了,放掉了一部分冷媒。去年冬天加过冷媒,24小时连续工作了几个月了。现在天气变暖和了,环境温度高了,引起高压保护。
发表于 2016-4-21 10:02:18 | 显示全部楼层
路过,学习经验,谢谢。
发表于 2016-4-25 06:53:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xxyync 发表于 2016-4-20 21:31
问题解决了,放掉了一部分冷媒。去年冬天加过冷媒,24小时连续工作了几个月了。现在天气变暖和了,环境温度 ...

楼主太大意了冬天加冷媒不准的夏天就来放冷媒
发表于 2016-5-5 09:37:17 | 显示全部楼层
一台循环水冷却冷水机。高压保护停机报警,复位后,试开机,高压表压力一下飚升到2•5MPA.机子立即又高压保护停机报警。检查循环水正常,没有添加过制冷剂。冷凝器拆开清洗干净。重新开机依然如故。不知该从那下手了。请问各位师傅有什么好建议。开始说没添加过制冷剂,后来又添加过制冷剂。别人怎么帮你分析呀。
发表于 2016-5-17 20:17:51 | 显示全部楼层
靠,冷水机冬天还24小时运行,真舍得花钱
发表于 2016-5-20 16:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2016-8-23 22:01:20 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
发表于 2018-2-19 09:48:56 | 显示全部楼层
xxyync 发表于 2016-4-20 21:31
问题解决了,放掉了一部分冷媒。去年冬天加过冷媒,24小时连续工作了几个月了。现在天气变暖和了,环境温度 ...

两个季节的温差有多大?加的制冷剂份量差别这么大。
发表于 2018-2-19 09:56:36 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2016-5-5 09:37
一台循环水冷却冷水机。高压保护停机报警,复位后,试开机,高压表压力一下飚升到2•5MPA.机子立即又 ...

他是冬天加的,一直运行正常然后突然不正常了,时间间隔太长,他说没加过也可以理解,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 20:29 , Processed in 0.052367 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表