电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 陈宇OL

风扇电机问题求助

[复制链接]
发表于 2016-4-17 11:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
实际上可以不用。若怕烧电机,在线路上加接一个保险管,1a应该可以的
发表于 2016-4-18 08:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种温度保险与线圈绑在一起,维修太麻烦,直接换新电机
发表于 2016-4-18 09:01:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
温度保险一般都在公共端,如果电容两端的线是通的,而与公共端不通可能是它的问题,但也有很多电机根本没装!
发表于 2016-7-18 20:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
经济在逼迫,厂家多不作。
发表于 2016-7-20 09:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
有些风扇有温度保险,串联在公共线上,然后有高温套管包住。
IMG_20160709_164355.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-8 13:53 , Processed in 0.052012 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表