各位老师傅帮帮忙,美的商用空气能排气温度高

[复制链接]
发表于 2016-3-30 22:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
商用的5P机 年前大雪冻坏了!起初压缩机不启动 更换了压缩机 四通阀 膨胀阀。
现在还是没好。排气温度快到135度了压缩机直接保护不通电了。
高压在20个压力左右,低压也有6个左右。水温44度。环境温度 20左右
求各位大侠帮忙分析分析
发表于 2016-3-30 22:26:11 | 显示全部楼层
什么冷媒 电流多少
 楼主| 发表于 2016-3-31 08:55:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22 现在电流8.9A左右。
发表于 2018-2-1 23:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
换热器换热效果不好
发表于 2018-2-1 23:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空!!!!重新加
发表于 2018-2-1 23:33:39 | 显示全部楼层
抽真空!!!!重新加
发表于 2018-2-1 23:34:13 | 显示全部楼层
系统不干净
发表于 2018-2-1 23:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
看一下水泵转没
发表于 2022-12-22 16:43:20 | 显示全部楼层
上冻容易造成换热器氟路变小,制冷剂的流量小的话就容易造成排气温度高,特别是在换热器前段出现问题的情况下。
发表于 2022-12-22 16:44:33 | 显示全部楼层
排气温控115摄氏度保护。