[复制链接]
发表于 2016-3-12 10:47:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的3匹380电显示e5报警,传感器全都换了还不好使,还有什么办法?
发表于 2016-3-12 11:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢您对美的空调的关注与支持! 您好!首先得看您的空调是什么型号的。一般定速挂机显示E5表示:T1传感器故障 ,定速柜机表示:室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障,变频挂机表示:室外温度传感器故障或室外E方参数故障,变频柜机表示:室内主板与显示板通讯故障。
 楼主| 发表于 2016-3-12 11:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,这是定速柜机一共两台,型号内机看不到了,从外机看是w/s系列的,电机房里用的,机器八年左右,就这两天两台机器都报e5故障,机器外机带板
 楼主| 发表于 2016-3-12 11:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
网络通讯故障是怎么回事?
发表于 2016-3-12 12:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
信号线断了或者接地了,断电试试
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
蛋蛋dd 发表于 2016-3-12 12:15
信号线断了或者接地了,断电试试

谢谢,我在试试吧,从新送电它报故障的时间也不一样,有时送电就报故障,有时外机准备启动时报故障,有时机器还转半小时左右在报故障,我也是醉了
发表于 2016-3-12 12:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
也可能电磁干扰
发表于 2019-5-17 22:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
给点思路呗,我也是遇到一个美的3匹,3相电显示E5.内外机均不动。
发表于 2019-5-17 23:07:30 | 显示全部楼层
明威 发表于 2016-3-12 11:26
谢谢,这是定速柜机一共两台,型号内机看不到了,从外机看是w/s系列的,电机房里用的,机器八年左右,就这 ...

两台机器同时出现同样故障,可以看看附近又没有干扰源,尤其查一下接地线是否连接好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:07 , Processed in 0.057066 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表