这里是总结一下断开太阳能控制系统后,太阳能排气孔还漏水,用户家自来水表还在慢悠悠转的情况(大概两三秒转一圈)

首先看太阳能是两根水管还是一根水管的:

如果是两根,拆开电磁阀靠近外桶那端,看电磁阀口是否有水出来,如果有就换电磁阀,没有就代表这根上水管是好的。
再拆开热水管(下水管)看水是否从此管里倒流出来,如果有水倒流,说明这根管子有问题,就要查管子尽头的混水阀了。


如果是一根,那百分百是电磁阀的止回功能失效了,换电磁阀就行。


大师们说我总结的到位不?请批评指教,最后想请教的是,如果用户家混水阀是那种高档的,或有好几个混水阀,不知从何拆的,怎么办?直接在外桶那里增加一个止回阀可以吗?(这种情况只适合两根水管的)
发表于 2016-3-8 18:14:13 | 显示全部楼层
说的太对了!这是修太阳能的常识哦
发表于 2016-3-8 18:28:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了 谢谢你经验和知识 ...