十匹雪鹰机组盘管库开机前油面偏高

[复制链接]
发表于 2016-2-25 12:52:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台十匹雪鹰机组盘管库,双膨胀阀3号芯,开机前油面偏高,运转一会就看不到油了,系统氟都结到机头上了。这是咋回事?
发表于 2016-2-25 14:19:51 | 显示全部楼层
调小膨胀阀。
发表于 2016-2-25 14:48:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过来学习~~
 楼主| 发表于 2016-2-25 22:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
主要是油面为什么越来越低?
发表于 2016-2-26 19:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
曲轴加热一定没接吧
 楼主| 发表于 2016-2-27 00:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
与曲轴加热有何关系啊
发表于 2018-2-18 07:03:17 | 显示全部楼层
gaozhengteng 发表于 2016-2-27 00:46
与曲轴加热有何关系啊

油太冷会回油困难的,
发表于 2018-2-18 09:17:13 | 显示全部楼层
gaozhengteng 发表于 2016-2-25 22:54
主要是油面为什么越来越低?

2018年,新年好
怎么,一些旧帖都翻出来了?
这是因为压缩机的曲轴箱(油箱)里进入了液体制冷剂所致,所以压缩机的机体上也结了霜。
系统中的制冷剂加注过多了,或者膨胀阀的开启度过大了。
到底是系统中的制冷剂过多,还是膨胀阀的开启度过大?这就需要先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,让系统运行半小时稳定后再视反应出的工况,如果压缩机上的霜还不会融化,那就足以说明系统中的制冷剂加多了,所以要求膨胀阀不可随意调动,应保持出厂状态,否则就会造成误判。