冰柜盘管后回气管结霜的原因?求解

[复制链接]
发表于 2016-2-21 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
272升冰柜,盘7圈8MM铜管,2.0毛细管用2.5米,现在放了几次12的制冷剂,还是回气管结霜,看低压侧表压已经差不多负压了,按理12的制冷剂要很多的,可是我加的时候一瓶都没用到,现在放了几次了,还是结霜,求师傅看看怎么解决问题,谢谢!
发表于 2016-2-21 17:33:54 | 显示全部楼层
冰柜冷冻温度怎样
发表于 2016-2-21 17:41:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盘的少,再加上几圈。就行啦
发表于 2016-2-22 07:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,272一盘7圈,问题自己考虑,你就不能换个思路。
发表于 2016-2-22 08:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
里面温度如果可以就继续放氟!一般都盘9圈
发表于 2016-2-22 10:44:36 | 显示全部楼层
你这是铜管排的少,毛细管选的大而短造成的。
发表于 2016-2-22 22:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
铜管少了    加两圈   还有就是氟加多了