查看: 3724|回复: 7

如何判断冷库冰堵?

[复制链接]
发表于 2016-2-20 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个冷藏库,低压2个半压,高压15个压,制冷正常,但在用冷水清洗过冷凝器以后,低压很低,几乎为零,高压10个压,都有下降,库温22度,不制冷,我充了一点儿氟,压力上去了,低压3,4个压,比原来2.5个压偏高,又放氟至2.5个压,高压也降低为15个压,制冷也转为正常,我感觉是冰堵了,请老师们帮助分析。
发表于 2016-2-21 10:20:31 | 显示全部楼层
冰堵的话从机器声音和膨胀阀处都能感觉到,你可以用热毛巾在膨胀阀处,观察膨胀阀加热后是否过液来判断。
发表于 2016-2-21 10:37:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬天压力低属于正常现象
发表于 2016-2-21 19:06:31 | 显示全部楼层
压力与环境温度有关系
发表于 2016-2-22 10:15:06 | 显示全部楼层
貌似太冷的原因?
发表于 2016-2-29 16:12:56 | 显示全部楼层
冷水清洗温度下降压力也会下降
发表于 2020-3-7 20:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2016-2-21 10:20
冰堵的话从机器声音和膨胀阀处都能感觉到,你可以用热毛巾在膨胀阀处,观察膨胀阀加热后是否过液来判断。 ...

能听到丝丝声是冰堵吗
发表于 2020-3-8 05:13:08 | 显示全部楼层
系统不缺氟,膨胀阀处出厂状态,正常运行下低压压力较快下降,严重低于正常蒸发温度下的对应压力;供液管的温度低,手摸无温感,甚至结露;膨胀阀不按正常规律结霜,阀体出现整体结霜,无液体流动声和轻微的震动感;压缩机的吸排气温度和运转温度高,制冷温度不再下降,即可说明系统存在冰堵了。
冰堵一般都会出现在膨胀阀处。