案例1.E40报警
故障现象:开机一段时间机器报故障,遥控接收器红灯闪4下
检查步骤:RFC130FX机器,新上电后,机器运转正常,室外风机4分钟后高速运转,约15分钟左右,两室外电机转为低速,5分钟后机器报警E40。检查外电机绕组阻值,高速无,等待一段时间后,高速又有阻值。将外电机的中、低速线剪断,强制风机高速运转,一段时间后其中一风机停,另一高速运转。判断为外电机坏。更换外电机后OK。
案例2 . RFC160FX外机不启动
故障现象:内机绿灯闪7下,观察外机发现电脑板不通电,保险丝烧毁。
检查步骤:更换新保险丝后保险丝立即烧毁。检查风机绕阻,发现上风机绕阻不正常,将此风机断开后机器能运转,更换上风机后机器正常。


案例3.FX制冷效果差
故障现象:FX室内机效果差,单开1台,出风口温度15度;全开,出风口温度20度。
检查步骤:室内机全开,检查室外机PWM频繁动作,压缩机以43%输出。检查外机未100%输出的原因,查室内机及室外机型号设定及匹配无问题,再检查室内热交温度传感器及吸入传感器等阻值正常,而在此情况下,室外机应100%输出,怀疑室外电控不良,更换室外机电脑板后,PWM工作正常,压缩机以100%输出,室内机全开出风口温度12度,维修OK。


案例4.外机噪音大
用户:长乐阳光花园。RFC130FX  一拖四,内机分别为:RFTSA28FX一台,RFTSA22FX两台,RFU90FX一台。
故障现象:卸载声音大,制冷不稳定。
检查步骤:开启一台22的内机,压缩机卸载,间歇产生强烈的振动,噪音很大,检查机器并不是因为机器安装问题造成的,然后开启全部内机,PWM100%输出,声音消失。测量压力为高压18kg,低压4.5vkg;总电流23.2A,压机电流18.5A;外温度29度,外机排气温度为48度左右;卡式内机热交进口、中部、出口温度基本维持在13、12、15度,风管机三部温度是12、11、20度,显然,卡式机的蒸发效果较差。
然后关掉其中一台28的卡式机,从测试软件上看到所有内机的热交温度慢慢和室温接近,实测也发现内机无任何制冷效果,此时判断压机应该是全部卸载了,但是,室内温度和室外的接近,内机是有需求的,不可能没有一点能量输入到内机。接着把空调电源断掉,重新上电,开机一个多小时,机器依然无任何制冷效果,又对电子膨胀阀进行检测,无故障,此时初步判断为卸载控制有问题。接下来,把电脑板上的PWM端子拔去,解除卸载功能,开启与室外机相匹配的室内机(一台90的,两台22的),机器制冷效果良好。开关几次,也不会出现制冷不正常的现象。这说明机器的其他部分是正常的,问题就出在PWM控制上,判断电脑板坏掉。随即更换新电脑板,在换上后开一台内机时,卸载声音明显减小,效果良好。

案例5. 保险丝频繁烧毁
故障:FX外机保险丝频繁烧毁
原因排查:更换保险丝后运行正常,使用约4,5天用户又反馈黄灯闪3次,现场确认保险丝又烧毁,怀疑电机问题,但开机确认电机无异常,现场确认跟踪发现在保险丝烧毁马上更换,外电机不转。判定外电机过热后不转造成保险丝烧毁。
对策:更换电机正常。

案例6. 外机噪音大
用户: 威海市某FX工程, RFC100FX机器。
故障现象:外机噪音大
排查结果:开始以为外机风扇扇叶摩擦外壳产生的噪音,检查外机未发现异常现象,压缩机风扇电机均工作正常,后将外机风扇护网拆下启动机器运行发现外机下风扇扇叶转动时出现离心现象,拆下风扇扇叶检查发现风扇扇叶与风扇电机主轴间产生松动,将风扇电机主轴上加装垫圈后上紧,试机正常。


案例7. 一台内机不制冷
用户:长乐阳光花园。机型:RFC130FX
故障现象:一台22的卡式机不制冷。
故障说明:通过调试软件进行测试,膨胀阀开度显示400,进、出风温度和室温相同,均为29度。
故障原因:对内机进行检测,发现内机电脑板上控制电子膨胀阀接线端子(红色)脱落,插上后开始制冷。

案例8. E57报警
工程名:大连万科溪之谷工程。机型:RFC100FX、RFC130FX
故障现象:E57报警。
检修过程:开始调试时两套系统运行正常,两天后报修两台机器均不运转,上门检查发现RFC130FX没有电,检查为空气开关容量过小,并进行了现场更换。RFC100FX报故障E57,重新送电后,单开RFC100FX后高压稍低15KG,低压在两分钟内下降到1KG以下,并报故障E57,当时判断为机器堵,四通阀强制换向后故障现象一样,判断内机堵,一方面派人逐个检查内机,一方面开RFC130FX,故障与100机器完全一样。判断有可能为接错管路及线路,通过外机查看内机需求能力判断线路没有错,判定两套机器管路接错,管路对调重新抽空定量加氟后机器正常。

案例9.内机效果差。
用户:深圳南山区美瀚汽车拍卖行
故障现象:用户反映不定时停机,内机效果差。
检查过程:机器配置为RFC160FX,RFC140FX*4(其中三台为换新风用)。160FX外机压机过热保护,强制运行发现压力表抖动很厉害(抽空不良,已经录象取证),明显为系统内混入空气;另一台140FX压机启动电流达到65A,测冷态电阻发现压机损坏。另有36,45FX内机电子膨胀阀打不开,反复敲,断电上电没有用。
处理方法:将160FX的机器用高压氮气吹净,重新抽空,换电子膨胀阀定量加氟,重新抽空正常。现场更换140FX压缩机,高压氮气吹净管路,重新抽空(3小时),定量加氟。开机后压力18,低压4.5。运转发现除一台56的机器因出风口被部分挡住房间效果一般外,两套机组全部正常。
故障分析:抽空不良,系统有空气,杂质,导致部分膨胀阀打不开,并压机长期过热保护,最终导致一台压机损坏。

案例10.制冷时E40报警
用户:深圳市福田区熙园
故障现象:制冷运行时 E40报警
检查过程:
① 外机RFC160FX,内机RFTS22FX*2+RFTS45FX*2+RFTS56FX,内机超配。开机后,开三台以上内机时,高压很快到达29.4公斤。判定抽空不干净或没有定量加氟,重新抽空定量加氟后故障依旧。
② 另测量排气温度传感器,内外机拨码开关,压机电流,Sv阀,外机电子膨胀阀,都没有检查出问题。
③ 后来经过总部技术支持基本判定可能原是管路或毛细管有堵。
④ 经过再次确认主管没有变形,分析是外机本身问题。开始用手感知机器管路温度。当摸到外机操作阀液管附近的管路时,发现管路手感很凉(理论上应该是温的),再往上检查,发现单向阀两侧有明显温差!(应该是没有温差的)。
⑤ 用割刀将单向阀一侧割开,发现堵了,并且很严重,只有大约2毫米的口能让冷媒流动,判断原因为管路焊接时,没有将管路的接口对准,导致管路堵塞。经过更换处理后,机器试机正常。


案例11.不定时停机。
故障现象:用户反映RFC160FX开机不定时停机
检修过程:
① RFC160FX一拖四,内机分别为RFTS36、36、36、45FX。将内机全开运转1小时无停机现象;单开一台内机或开两台,机器运转15分钟左右便绿灯闪4次高压保护停机。
② 检测外机发现外机气液管均装有干燥过滤器,过滤器内有硅胶。将过滤器内硅胶拿出,只留过滤网,并重新抽空、定量加冷媒后,单开一台内机或两台仍高压保护。
③ 继续检查外机,发现外机电子膨胀阀初始开度拨码拨错。询问安装人员并分析后判断,机器安装完毕运转时因过滤器堵塞系统,系统压力不正常。安装人员便将外机拨码改动,造成电子膨胀阀初始开度减小,单开一台或两台便高压保护。将过滤器内硅胶除去、拨码回复正常后机器正常。


案例12.RFC160FX空调报警E40
故障现象:空调报警E40
检修过程:
①        外机RFC160FX,内机两台一台RFTS28FX,另一台RFU140FX。无论全开还是单开,仍然报警E40。
②        分析不可能是两台内机同时都出现问题,怀疑可能是外机暖房电子膨胀阀开度有问题。检查发现外机开度在内机全开时只有150步左右,将开度在开机的瞬间达到400多步的时候拔下电子膨胀阀线圈,试机还是出现报警。
③ 怀疑阀体本身堵或线圈接触不到位,对阀体本身进行敲击并反复调整线圈,在试机还是报警。
④ 将检查方向转移到室内,检查内机热交传感器阻值都正常。发现单开一台28内机的时候外机输出百分比竟达到100%。检查内机拨码开关位置正常,外机电脑板拨码开关sw2拨玛开关全部拨在OFF位置。将拨玛开关SW2-SW5全部打到开的位置后,单开一台28内机外机输出只有30%左右,基本正常。而且此时外机电子膨胀阀开度也变成300步左右正常。此时单开一台28内机机器工作正常。然后将内机全开但还是出现报警E40。
⑤        此时已经排除外机问题,直接检查140内机。由于机器顶部全部被铁皮封住无法检查电子膨胀阀,检查该机器风道时发现机器出风风量偏小。检查机器回风时发现该机器回风过滤网脏,对过滤网进行了清洗后在试机。无论是单开一台还是全开情况下机器都工作正常。
分析:以前该机器曾更换过外机电脑板,当时更换电脑板的时候并没有调整外机拨码开关。外机相当于一台1.25KW的外机,而单独开一台28内机的话外机就会100%输出造成压力过高报警。而现场情况是两台内机遥控装置都在一个房间而且很近,一开机情况下两台内机就同时工作。因此就没有发现该问题。


案例13.线控器不能控制
故障现象:园盛义办公楼,RFC140FX,机器不运转,内机线控器不能控制。
检修过程:
① 网点上门检查外机电脑板指示灯不亮,内机线控器不能控制,怀疑为电脑板坏,更换后仍然不能正常运转,有时候重起后运转一段时间后停机,频繁停机且线控器经常不能控制。
② 售后上门检查发现机器线控器为KX线控器(线控器错误,必须使用单元机WD型线控器)。
③        线控器信号线使用双芯屏蔽线,且把屏蔽层当成一根信号线使用。由于无法重新布线,由安装单位派人现场协调用户改回遥控器控制,机器工作正常。

发表于 2016-1-8 23:47:15 来自手机 | 显示全部楼层
多谢楼主,很好的资料,学习了
发表于 2016-12-21 01:30:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好资料,谢谢分享
发表于 2021-6-25 23:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
内机进380的电  怎么处理    找不到问题   之前正常   手贱强行启动了一下就这样了   谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:43 , Processed in 0.054792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表