电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2620|回复: 5

一般空调的缩压器的电阻阻值是多少~?

[复制链接]
发表于 2015-12-22 01:05:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一般空调的缩压器的电阻阻值是多少~?谢谢告知。
发表于 2015-12-22 02:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
定频一般3.7。1.9:2.8这样子!阻值大的等于另外两个小的
发表于 2015-12-22 02:42:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机绕组阻值没有规定,同一厂家,同一批次的压缩机,绕组也有1%的误差;同一功率,高效和普通的压缩机绕组阻值也不一样,这个在维修中测量,没有实际意义,只要符合1+2=3,就可以大概判断绕组是否有明显匝间短路
发表于 2015-12-22 10:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
我上回买的一台TCL一匹的用表量为零,还是福禄克的15B量的,以为压缩机是坏的。不过人家说是库存的,因内机外壳一裂纹卖不了。抱着赌一把的心里买回来装上完美运行。
 楼主| 发表于 2015-12-22 16:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家。
发表于 2018-4-24 20:00:46 | 显示全部楼层
绕组没问题只是卡杠了多方面分析
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:17 , Processed in 0.050598 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号