压缩机底部有霜,回气管不节霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:58:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种展示柜子修了多台,并没有加多,因为箱内不结霜,回气管不热,回气管也不结霜,只是压缩机底部和回气管口结霜,这个现象很奇怪,这个现象不是加多了就可以解释的。
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:59:47 | 显示全部楼层
过滤器也不热
发表于 2015-10-22 15:59:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
会不会是有点堵呢?
发表于 2015-10-22 16:03:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2015-10-22 16:12 编辑
月亮小桥 发表于 2015-10-22 15:58
这种展示柜子修了多台,并没有加多,因为箱内不结霜,回气管不热,回气管也不结霜,只是压缩机底部和回气管 ...


100%微堵了,焊堵了,堵的位置在压缩机回路管上,放掉雪种割开管路就能看到了!!以前修过一台散热网中间起霜的,就是中间位置堵了
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:41:10 | 显示全部楼层
经检验是压缩机回气管口内有微堵。造成二次截流,所有压缩机结霜,回气管不结霜,加氟多或少都会出现这种现象。
发表于 2015-10-23 16:57:28 | 显示全部楼层
14楼提供了正确答案,楼主请个客吧
发表于 2015-10-23 17:13:45 | 显示全部楼层
百分之百制冷机加多了,我以前修台冷库也是这样子。。。