3相3p格力 气态分离器常温 热保不知什么原因

[复制链接]
发表于 2015-9-27 11:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外温度31度  开机压力从3个升到5.5  高压管阀烫手  低压没温度  内机制冷差 油绿色 内外机干净
试着放少点氟也没有用
氟多内机温差大 分离器至少冷啊
发表于 2015-9-27 13:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
油绿色,系统有水分且很多
发表于 2015-9-27 14:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压没温度是什么意思?!真的没温度?!!!??!
 楼主| 发表于 2015-9-27 14:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2015-9-27 14:00
低压没温度是什么意思?!真的没温度?!!!??!

开久房间温度降下来有点凉,高压管温暖高
发表于 2015-9-27 23:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
电流     高低压压力      没有   瞎猜啊?
发表于 2018-4-10 08:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个很有用,油绿色含水分大,放了再加,运行,再放再加,反复几次都差不多了!