白雪展示柜蒸发器进口温度只有10度多怎么办?

[复制链接]
发表于 2015-9-6 10:08:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
白雪展示柜一台,盘明管8个的12米 毛细管1.6米  600压缩机用的600制冷剂  要求0度左右  现在蒸发器进口温度只有10度多  怎么办?
2015-09-06_10.03.33.jpg
2015-09-06_10.04.02.jpg
2015-09-06_10.04.24.jpg
2015-09-06_10.04.50.jpg
发表于 2015-9-6 10:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
清洗高压网看下,那么脏,可能散热不好
发表于 2015-9-6 10:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管少一点……
发表于 2015-9-6 10:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
管子就后面那一点吗,少了。压缩机压力测了吗,够不?氟加的多少?
发表于 2015-9-6 10:33:12 | 显示全部楼层
这样盘管是错误的,容易坏压机,冷冻油不能回到压机,而且你盘的管子好像也少了点,高低压力是否匹配等等很多原因
发表于 2015-9-6 11:00:59 | 显示全部楼层
管子太少了,不行的